LONGEPASS
Q69.

離心式冰水主機之容量控制系統通常以導流翼作

冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q69

難易度分析

3 / 5

題目要求判斷離心式冰水主機容量控制系統採用何種方式,需掌握離心式壓縮機導流翼可實現連續無段調節的特性;而選項則列出多種分段控制,這些常見於其他機型。因為題目只需選出正確機制且選項中含有相當具有說服力的錯誤答案,故其結構難度屬於中等。

正確答案:④比例式無段控制

④ 比例式無段控制:離心式壓縮機透過改變入口導流翼的開度角度,可連續調節進入葉輪的冷媒氣體流量與預旋方向,實現比例式無段控制,使主機輸出能精準匹配負載需求,達到節能與穩定運轉的目的。

錯誤選項解析

  • ① 全開全關二段控制:離心式壓縮機的導流翼設計目的在於實現連續調節,而非簡單的全開全關二段控制;二段控制會造成壓縮機頻繁啟停與系統震動,不符合離心機運轉特性。
  • ② 分三段容量控制:導流翼可透過改變葉輪入口處冷媒氣體的預旋角度來連續調節流量,並非分段式控制;三段容量控制常見於往復式壓縮機的氣缸卸載機構,不適用於離心式主機。
  • ③ 分四段容量控制:離心式冰水主機的容量控制核心在於入口導葉的連續角度變化,四段控制屬於階段式調節,無法發揮離心機平滑調節的優勢,此說法與實際機構原理不符。
Learning Tip

"本題核心考點為離心式壓縮機容量控制原理。需特別區分:離心式採用入口導葉無段調節,螺旋式採用滑閥無段或分級控制,往復式則多為氣缸卸載分段控制。實務上離心機的導流翼由馬達驅動器控制開度,配合冰水出口溫度訊號進行閉迴路調節,避免將不同壓縮機類型的控制方式混淆。"

學員答題分佈

①全開全關二段控制0%
②分三段容量控制0%
③分四段容量控制0%
④比例式無段控制0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!