Q69.
有關電動機啟動控制,下列敘述哪些錯誤?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q69
難易度分析
4 / 5
本題需區分不同降壓啟動方式與其適用載荷,並在多項答案中排除錯誤,考驗對電機啟動概念的精確掌握。
正確答案 (複選):①, ④
- ① Y-△降壓啟動為重載電動機啟動用:Y-△降壓啟動實際適用於輕載或無載啟動,啟動時繞組接成Y形使啟動電壓降至線電壓的 1/√3,啟動轉矩僅為全電壓啟動的 1/3,無法驅動重載設備。
- ④ 電阻式降壓啟動為重載電動機啟動用:電阻式降壓啟動因串聯電阻會產生大量熱損失且啟動轉矩較低,實際適用於輕載啟動而非重載,且效率差、不經濟。
錯誤選項解析
- ② 電抗降壓啟動為中載電動機啟動用:電抗降壓啟動利用串聯電抗器限制啟動電流,啟動轉矩適中,確實適用於中載電動機,此敘述正確。
- ③ 自藕式降壓啟動為重載電動機啟動用:自耦式降壓啟動透過自耦變壓器提供多段抽頭(通常 65%、80%),可輸出較高啟動轉矩,確實適用於重載電動機,此敘述正確。
Learning Tip
"本題核心考點為降壓啟動方式與負載特性之對應關係。常考陷阱在於混淆各類降壓啟動的適用情境:Y-△啟動轉矩最小(輕載)→電抗啟動(中載)→自耦式啟動轉矩最大(重載)。實務上冷凍空調壓縮機多屬重載啟動,應優先選用自耦式降壓啟動或軟啟動器,切勿誤用 Y-△啟動導致壓縮機無法正常啟動。"
學員答題分佈
①Y-△降壓啟動為重載電動機啟動用0%
②電抗降壓啟動為中載電動機啟動用0%
③自藕式降壓啟動為重載電動機啟動用0%
④電阻式降壓啟動為重載電動機啟動用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!