LONGEPASS
Q71.

離心式主機的熱氣旁通(Hot Gas By-Pass)的主要用途為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q71

難易度分析

3 / 5

需要了解熱氣旁通主要作為低負載防止喘振的機制,並能辨別它與效能、節能、容量控制之間的差異。此題屬於單選、概念辨識類,難度屬於中等。

正確答案:④低負載時保持穩定運轉

④ 低負載時保持穩定運轉:當離心式壓縮機處於低負載工况時,冷媒流量不足易引發喘振現象(Surge),熱氣旁通閥開啟後可維持最小流量,確保機組穩定運轉。

錯誤選項解析

  • ① 增加效率:熱氣旁通會將高壓側冷媒旁通回低壓側,造成壓縮機重複壓縮已處理過的冷媒,反而會降低系統效率而非增加。
  • ② 節約能源:熱氣旁通運作時壓縮機需額外做功來旁通冷媒,實際上會增加能耗,並非用於節約能源之目的。
  • ③ 控制容量:容量控制主要透過壓縮機轉速調整、導葉開度或卸載機構來達成,熱氣旁通的核心功能在於防喘振而非容量調節。
Learning Tip

"離心式壓縮機的喘振是此類題型的核心考點。當負載低於約 20%~30% 時,葉輪無法維持足夠的冷媒流量,會產生氣流逆流與機組震動。熱氣旁通閥即在此臨界點自動開啟以維持最小循環流量。注意勿將「熱氣旁通」與「容量控制」混淆——前者用於防喘振保護,後者透過入口導葉(IGV)或變頻驅動(VFD)實現。"

學員答題分佈

①增加效率0%
②節約能源0%
③控制容量0%
④低負載時保持穩定運轉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!