Q4.
以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q4
難易度分析
2 / 5
此題為單選,重點在於判斷流量開關的接點類型與保護邏輯的對應關係。題目設計只留一個選項能同時滿足流量建立後才啟動主機及流量不足時即斷電的安全需求,故層級評為中等。
正確答案:③N.O 和C
③ N.O 和C:N.O(常開接點)與C(公共接點)在流量建立時閉合導通,使主機得以啟動;當流量不足或中斷時接點斷開,立即切斷主機電源,符合流量保護開關之安全控制原理。
錯誤選項解析
- ① N.C 和N.O:N.C(常閉接點)與N.O(常開接點)同時使用會造成控制邏輯混亂,無法實現流量不足時切斷保護的功能。
- ② N.C 和C:N.C(常閉接點)與C(公共接點)在正常無流量時為導通狀態,無法達到流量建立後才啟動主機的保護目的。
- ④ N.C 通N.O 和C:此描述將N.C、N.O、C三者混用,接線邏輯錯誤,實際流量開關僅需選用N.O-C或N.C-C其中一組接點,不可並聯混用。
Learning Tip
"本題核心考點為流量開關接點型式與保護控制邏輯的對應關係。N.O(常開)用於「有動作才導通」的保護迴路,N.C(常閉)用於「失效即斷電」的安全迴路。冷凍空調系統中,流量開關保護主機(如冰水泵、冷卻水塔)時,必須確認水流建立後主機才能運轉,故應選用N.O 與 C 接點。實務上常與壓力開關、溫度開關的接點選用混淆,需特別注意各開關在正常狀態下的導通與否。"
學員答題分佈
①N.C 和N.O0%
②N.C 和C0%
③N.O 和C0%
④N.C 通N.O 和C0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!