水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關

冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q7

難易度分析

3 / 5

題目單選且核心概念即流量開關安裝位置,僅有一個明顯陷阱,屬於一般難度。

正確答案:④冰水管及冷卻水管出口端

④ 冰水管及冷卻水管出口端:水冷式冰水主機必須於冰水管及冷卻水管出口端均裝設流量開關,以確保兩側迴路皆有足夠的水流量進行熱交換。出口端裝設可準確偵測水流狀態,當任一迴路流量不足時能立即觸發保護連鎖控制,防止蒸發器凍管及冷凝器過熱等故障。

錯誤選項解析

  • ① 冰水管及冷卻水管入口端:流量開關裝設於入口端無法準確偵測水流狀態,因入口端壓力較高且可能產生滯流現象,導致偵測訊號不穩定。
  • ② 冰水管入口端:僅於冰水管入口端裝設流量開關無法涵蓋冷卻水迴路的流量監控,會造成冷卻水斷流時蒸發器凍結或壓縮機高壓異常而無法及時保護停機。
  • ③ 冷卻水管入口端:僅於冷卻水管入口端裝設流量開關無法監控冰水側迴路流量,當冰水流量不足時會導致熱交換效率下降及低溫保護動作,系統無法即時反應。
Learning Tip

"此類題型常考流量開關裝設位置與保護連鎖機制的關聯。需特別注意:流量開關必須裝設於出口端而非入口端,原因是出口端水流較穩定且能真實反映系統循環狀況。冰水側與冷卻水側兩迴路皆需獨立設置流量開關,任一側流量不足均會觸發安全停機保護,這是水冷式主機不可或缺的安全防護設計。"

學員答題分佈

①冰水管及冷卻水管入口端0%
②冰水管入口端0%
③冷卻水管入口端0%
④冰水管及冷卻水管出口端0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!