Q72.
分路導線線徑選擇與下列敘述哪些有關?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q72
難易度分析
3 / 5
題目要求選出所有正確的影響導線線徑的因素,需具備基本電工概念知識;因為是全選題,需確定每項都正確,認知負荷較單一選擇稍高,故評為中等難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 負載種類及大小:負載種類及大小直接決定導線需承載的額定電流,不同負載(如壓縮機、風機、電熱器)具有不同的啟動特性與運轉電流,必須依據最大需求電流選擇適當線徑以確保安全。
- ② 導線絕緣耐熱值:導線絕緣耐熱值影響導線的允許載流量,依據 CNS 規範,不同絕緣材質(如 PVC、XLPE)對應不同的最高容許溫度,耐熱等級越高,相同線徑下可承載的電流越大。
- ③ 施工地點及方法:施工地點及方法涉及環境溫度、配線方式(明管、暗管、電纜槽等)及散熱條件,依據 CNS 13711 及用戶用電裝置規則,不同敷設方式需套用對應的電流折減係數,進而影響線徑選擇。
- ④ 電壓降限制:電壓降限制是線徑選擇的關鍵因素,依據法規規定,分路導線的電壓降不得超過額定電壓的 3%,線徑越大則電阻越小,可有效控制電壓降在允許範圍內,確保設備正常運轉。
錯誤選項解析
Learning Tip
"此題為全選題型,分路導線線徑選擇需綜合考量載流量、絕緣耐熱、敷設環境、電壓降四大要素。常考陷阱為忽略施工環境的溫度折減係數或混淆分路電壓降(3%)與總電壓降(5%)的限制差異。實務上應依據 CNS 13711 及《用戶用電裝置規則》進行完整計算,確保符合安全規範。"
學員答題分佈
①負載種類及大小0%
②導線絕緣耐熱值0%
③施工地點及方法0%
④電壓降限制0%