Q6.
下列何控制動作會造成快速振盪?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 控制系統處理 · Q6
難易度分析
3 / 5
題目需辨識哪一種控制動作會引起快速振盪,題目已在說明中列出各動作的特性,只有一個選項呈現明顯誤導,單選題型,故評為一般難度。
正確答案:④二位置動作(Two-position)
④ 二位置動作(Two-position):二位置控制(Two-position control)僅有全開或全關兩種狀態,當系統接近設定值時會因反覆切換而產生持續的快速振盪(hunting),這是其固有特性,常見於簡易溫控或壓力控制系統。
錯誤選項解析
- ① P 動作:P動作(比例控制)的輸出與誤差成正比,會產生穩態誤差(offset),但不會造成快速振盪;其響應相對平穩,僅在增益值過高時才可能引發不穩定。
- ② I 動作:I動作(積分控制)用於消除穩態誤差,其輸出隨誤差累積而變化,響應速度較慢,主要問題是可能導致系統響應遲緩或產生低頻振盪,而非快速振盪。
- ③ D 動作:D動作(微分控制)根據誤差變化率進行控制,具有預測與阻尼作用,能抑制振盪並改善系統穩定性,本身不會造成快速振盪。
Learning Tip
"二位置控制的振盪特性是冷凍空調檢定常考重點,其振盪頻率取決於系統的熱慣性與遲滯帶(dead band)設定。需與PID控制中各動作的特性區分:P動作產生穩態誤差、I動作消除誤差但可能引起超調、D動作提供阻尼抑制振盪。實務上二位置控制因結構簡單,廣泛應用於家用冷氣壓縮機啟停控制,但不適用於需精密溫控的場合。"
學員答題分佈
①P 動作0%
②I 動作0%
③D 動作0%
④二位置動作(Two-position)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!