Q6.

氣體流量感測元件本身壓降損失最小者為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q6

難易度分析

2 / 5

此題主要測試學生對流量感測元件壓降特性的基礎認識,並判斷哪一類型對流體造成的干擾最小。

正確答案:③皮氏管(Pitot)

③ 皮氏管(Pitot):皮氏管(Pitot) 僅以細管插入流場中測量全壓與靜壓差,對流體流動幾乎不造成阻礙,因此壓降損失最小。

錯誤選項解析

  • ① 流孔板(Orifice Plate):流孔板(Orifice Plate) 因在管路中設置縮孔造成流體節流,產生顯著的永久壓降損失,是四種感測元件中壓損最大者。
  • ② 文氏管(Venturi):文氏管(Venturi) 雖透過漸縮漸擴設計降低壓損,但仍存在部分不可恢復的壓力損失,壓降大於皮氏管。
  • ④ 渦輪(Turbine)式:渦輪(Turbine)式 流量計需在流道中安裝轉子,流體推動轉子時會產生機械阻力與壓降,壓損大於皮氏管。
Learning Tip

"本題核心考點為流量感測元件的壓降特性比較。常見陷阱是將文氏管誤認為壓損最小,因其結構看似流線;但皮氏管因僅為探針式測量,對流場干擾最小。實務上選擇流量計時,需同時考量量測精度與系統壓損的平衡。"

學員答題分佈

①流孔板(Orifice Plate)0%
②文氏管(Venturi)0%
③皮氏管(Pitot)0%
④渦輪(Turbine)式0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!