Q18.
冷凍庫所用之水冷式冷凍機在夏天啟動時,為避免冷卻水塔散熱容量不足,可裝設於下列何處?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q18
難易度分析
3 / 5
題目考驗對水冷式冷凍機夏季啟動保護機制之理解,特別是壓縮機吸氣側壓力調節之運作。選項中多數為被動或安全保護裝置,唯主動限制吸氣壓力之閥為正確選項。此問題屬於一般等級,重點在於正確認識各裝置功能並排除常見混淆。
正確答案:②曲軸箱壓力調節閥
② 曲軸箱壓力調節閥:曲軸箱壓力調節閥(CPR)可限制壓縮機吸氣壓力不超過設定值,在夏天高溫啟動時避免壓縮機馬達過載,保護壓縮機免受冷卻水塔散熱不足導致的高壓側壓力飆升影響。
錯誤選項解析
- ① 蒸發壓力調節閥:蒸發壓力調節閥(EPR)的功能是維持蒸發器出口壓力在設定值以上,防止蒸發溫度過低導致結霜,與冷卻水塔散熱容量不足的問題無關。
- ③ 冷卻水溫度開關:冷卻水溫度開關僅用於監測冷卻水溫度並執行保護停機,屬於被動保護裝置,無法在啟動階段主動防止散熱容量不足造成的系統異常。
- ④ 水流量開關:水流量開關(Flow Switch)用於偵測冷卻水是否正常流動,屬安全連鎖保護裝置,與解決夏天啟動時散熱容量不足的問題無直接關聯。
Learning Tip
"本題核心考點為水冷式冷凍機夏天啟動保護措施。曲軸箱壓力調節閥(CPR)安裝於壓縮機吸氣側,限制曲軸箱壓力避免壓縮機啟動時負載過大。常考陷阱為混淆 CPR 與 EPR 的功能:CPR 保護壓縮機馬達不過載,EPR 維持蒸發溫度不過低。實務上夏天啟動前應先確認冷卻水系統正常運轉,並檢查冷凝壓力是否在安全範圍內。"
學員答題分佈
①蒸發壓力調節閥0%
②曲軸箱壓力調節閥0%
③冷卻水溫度開關0%
④水流量開關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!