LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q18
中等
正確率 -
Q18.

離心機系統開機時油幫浦起動後,能建立正常油壓;但壓縮機馬達無法起動,其可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q18

難易度分析

3 / 5

在離心式機組開機時,油幫浦能正常建立油壓但馬達仍無法啟動,關鍵在於起動負載是否已經被降低。若導流翼未置於關閉位置,起動負載會過大,導致馬達無法完成啟動。其餘選項雖會觸發不同保護,但已由其他機制或條件排除。

正確答案:②導流翼未在全關位置

② 導流翼未在全關位置:離心式壓縮機起動時,導流翼(入口葉片)必須處於全關位置以降低起動負載與起動轉矩。若導流翼未全關,馬達將承受過大的機械負載而無法順利起動,此為離心機標準的起動程序要求。

錯誤選項解析

  • ① 冰水溫過低:冰水溫度過低通常會觸發防凍保護或低溫停機開關,屬於運轉中的保護機制,不會導致壓縮機馬達完全無法起動。油幫浦仍可正常建立油壓。
  • ③ 冰水幫浦未開:冰水幫浦未開啟會觸發水流開關連鎖保護,通常會在系統控制階段即被攔截,油幫浦可能根本不會起動。題目中油幫浦已正常起動,表示水流連鎖已通過。
  • ④ 高壓過高:高壓過高會觸發高壓開關(HP switch)跳脫,但此狀況多發生於系統運轉中或冷凝器散熱不良時。開機階段若高低壓尚未建立,高壓過高通常不是馬達無法起動的主因。
Learning Tip

"離心式冰水機組的起動程序關鍵在於導流翼全關與油壓建立的順序確認。常考陷阱為混淆「起動階段故障」與「運轉中保護跳機」的原因判別。切記:導流翼未關→起動負載過大;水流開關未通→連鎖不動作;高低壓異常→多為運轉中故障。實務操作前務必確認導流翼執行器歸位正常。"

學員答題分佈

①冰水溫過低0%
②導流翼未在全關位置0%
③冰水幫浦未開0%
④高壓過高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目