Q33.
下列何者無助於防止壓縮機液壓縮?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q33
難易度分析
2 / 5
題目測驗對冷媒循環中各元件基本功能的熟悉度,並不要求複雜推理或多重選擇判斷,故屬較簡單級別。
正確答案:④更換乾燥過濾器
④ 更換乾燥過濾器:乾燥過濾器的功能為去除冷媒中的水分與雜質,與防止液態冷媒進入壓縮機無關,故無助於防止液壓縮。
錯誤選項解析
- ① 將壓縮機置於一環境溫度較高之處所:將壓縮機置於環境溫度較高處可提升曲軸箱溫度,促使積存的液態冷媒蒸發,減少液壓縮風險。
- ② 採泵集方式停機:泵集停機(Pump-down)可於停機前將蒸發器側的冷媒抽回高壓側,避免冷媒遷移至壓縮機造成液壓縮。
- ③ 可加裝液氣分離器:液氣分離器(Accumulator)安裝於吸氣管路上,可攔截未蒸發的液態冷媒,是防止液壓縮的直接有效裝置。
Learning Tip
"液壓縮是冷凍空調常見考點,核心在於理解「防止液態冷媒進入壓縮機」的各種手段。泵集停機與液氣分離器為實務上最常用的兩種方式,而曲軸箱加熱器也是常見配備。容易混淆的是乾燥過濾器與視鏡等元件功能,需明確區分各元件在冷凍循環中的實際作用。"
學員答題分佈
①將壓縮機置於一環境溫度較高之處所0%
②採泵集方式停機0%
③可加裝液氣分離器0%
④更換乾燥過濾器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!