LONGEPASS
Q26.

避免壓縮機之液壓縮,下列何者為錯誤對策?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q26

難易度分析

3 / 5

題目為單選,需辨識哪一措施並非有效防止液壓縮。考查對液壓縮防止手段的正確認知,並設有一個容易誤認的選項,故難度屬於中等。

正確答案:②降低冷媒充填量

② 降低冷媒充填量:降低冷媒充填量會導致蒸發器供液不足,使系統製冷能力下降,並無法直接防止液態冷媒回流至壓縮機,因此此為錯誤對策。

錯誤選項解析

  • ① 加裝液分離器:液分離器(氣液分離器)安裝於吸氣管路上,可有效分離未完全蒸發的液態冷媒,防止其進入壓縮機,是防止液壓縮的正確對策。
  • ③ 保持吸氣冷媒適當的過熱度:保持吸氣冷媒適當的過熱度可確保進入壓縮機的冷媒為完全氣態,這是防止液壓縮最基本且有效的控制方式。
  • ④ 避免在不正常的過低負載下運轉:在過低負載下運轉會使蒸發壓力過低、冷媒無法完全蒸發,增加液壓縮風險,因此避免此狀況是正確的防護措施。
Learning Tip

"本題考點為液壓縮(Liquid Slugging)的防止對策。常考陷阱在於混淆「冷媒充填量」與「液壓縮」的關係——充填量影響的是系統整體效能,而防止液壓縮的關鍵在於確保吸氣過熱度與使用液分離器。實務上應特別注意膨脹閥過小或蒸發器風量不足也會導致回液現象。"

學員答題分佈

①加裝液分離器0%
②降低冷媒充填量0%
③保持吸氣冷媒適當的過熱度0%
④避免在不正常的過低負載下運轉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目