LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q75
簡單
正確率 -
Q75.

殼管式冷凝器內冷卻水流速約為(m/s)

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q75

難易度分析

2 / 5

題目為單選、單一概念判斷,無多重答案或計算,較易於回憶與判斷。

正確答案:②1.5~3.0

② 1.5~3.0:流速 1.5~3.0 m/s 為殼管式冷凝器的標準設計範圍,此流速可維持良好的對流熱傳係數並防止污垢沉積,符合CNS 熱交換器設計規範。

錯誤選項解析

  • ① 0.4~0.5:流速 0.4~0.5 m/s 過低,會導致熱傳效率不足且易使雜質沉積於管壁,降低冷凝器的散熱性能。
  • ③ 3.0~4.0:流速 3.0~4.0 m/s 過高,會造成管壁沖蝕與壓降過大,增加泵浦能耗並縮短銅管使用壽命。
  • ④ 0.7~1.2:流速 0.7~1.2 m/s 偏低,雖可減少壓降但熱傳效果不佳,不適用於一般殼管式冷凝器的冷卻水系統設計。
Learning Tip

"本題考點為殼管式冷凝器冷卻水流速之設計標準。流速過低會導致熱傳效率下降與污垢沉積,流速過高則會造成管壁沖蝕與泵浦能耗增加。實務上需依據CNS 13719熱交換器規範,維持 1.5~3.0 m/s 的最佳經濟流速範圍,此為冷凍空調乙丙級檢定常考之熱力學與流體力學基礎觀念。"

學員答題分佈

①0.4~0.50%
②1.5~3.00%
③3.0~4.00%
④0.7~1.20%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目