Q54.

有一冷凝器,其冷卻水量為360 l/min,其入口水溫為30°C,冷凝負荷為90,000kcal/h 時,則其出口水溫(°C)應為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q54

難易度分析

3 / 5

題目要求計算冷凝器出口水溫,需先將流量單位轉換為質量流量,再以給定的熱負荷求溫度差,最後加至入口水溫得到出口水溫。此流程涉及單位換算與簡易算式,屬於一般考試中屬於中等難度的計算題。

正確答案:③34

③ 34:依據熱平衡公式 Q = m × Cp × ΔT,水量 360 l/min = 21,600 kg/h,Cp = 1 kcal/kg·°C,ΔT = 90,000 ÷ 21,600 ≈ 4.17°C,故出口水溫 = 30 + 4.17 ≈ 34°C。

錯誤選項解析

  • ① 31:若出口水溫為 31°C,表示溫差僅 1°C,代入公式 Q = m × Cp × ΔT 計算所得冷凝負荷遠低於題目給定的 90,000 kcal/h,故不正確。
  • ② 32:若出口水溫為 32°C,溫差為 2°C,計算得熱交換量約為 43,200 kcal/h,與題目冷凝負荷 90,000 kcal/h 不符。
  • ④ 38:若出口水溫為 38°C,溫差達 8°C,計算熱負荷約為 172,800 kcal/h,遠超過題目條件,且一般冷凝器冷卻水溫差設計約為 3~5°C,此數值偏離實務範圍。
Learning Tip

"此類題型核心考點為熱平衡公式 Q = m × Cp × ΔT 的應用。解題關鍵在於單位換算:需將 l/min 轉換為 kg/h(乘以 60),並記住水的比熱 Cp = 1 kcal/kg·°C。常見陷阱是忽略時間單位換算(分鐘→小時)導致計算錯誤。實務上,冷凝器冷卻水進出口溫差通常設計在 3~7°C 範圍內,可藉此快速排除不合理選項。"

學員答題分佈

①310%
②320%
③340%
④380%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!