Q11.
離心式主機補充冷媒通常在
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q11
難易度分析
2 / 5
單選題,關鍵在於識別高壓側與低壓側,且補充冷媒應以液態低壓側進行;選項設計具備明顯錯誤提示,考驗對基本操作流程的掌握。
正確答案:③蒸發器側以液態
③ 蒸發器側以液態:離心式主機的蒸發器側屬於低壓側,系統壓力低於冷媒鋼瓶壓力,以液態補充可使冷媒順利進入系統並迅速參與冷凍循環,此為標準補充方式。
錯誤選項解析
- ① 冷凝器側以液態:離心式冷凍主機的冷凝器側屬於高壓側,若由冷凝器補充液態冷媒,會因系統壓力高於冷媒鋼瓶壓力而導致冷媒無法順利進入系統。
- ② 冷凝器側以氣態:冷凝器側為高壓側,且以氣態補充冷媒效率極低,氣態冷媒進入系統後無法迅速建立循環,實務上不會採用此方式。
- ④ 蒸發器側以氣態 之方式進行:雖然蒸發器側為低壓側,但以氣態補充冷媒速度緩慢且效率不佳,實務上補充冷媒應以液態方式進行,方能確保補充量準確且作業迅速。
Learning Tip
"離心式冰水主機補充冷媒的關鍵在於選擇低壓側(蒸發器)並以液態注入,利用壓力差使冷媒自然流入。常考陷阱為混淆高壓側(冷凝器)與低壓側(蒸發器)的差異,以及液態與氣態補充的效率區別。實務操作時需注意冷媒補充量應依據銘牌標示或視液鏡判斷,避免過量造成液壓縮或不足導致冷凍效果不良。"
學員答題分佈
①冷凝器側以液態0%
②冷凝器側以氣態0%
③蒸發器側以液態0%
④蒸發器側以氣態 之方式進行0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!