Q12.

離心式主機初次充灌冷媒,除需將冷媒瓶至冷媒充灌閥間之管路排氣外,充灌時在何處,以何種型態之冷媒充灌為正確之方式?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q12

難易度分析

3 / 5

題目要求判斷離心式主機初次充灌應從蒸發器側以氣態冷媒進入,避免液壓縮,需掌握低壓側氣體進入的程序。

正確答案:④蒸發器側以氣態

④ 蒸發器側以氣態:離心式壓縮機初次充灌必須從蒸發器側以氣態冷媒充灌,此方式可確保冷媒以氣體狀態緩慢進入系統低壓端,避免液壓縮並使冷媒均勻分佈於整個冷凍循環系統中。

錯誤選項解析

  • ① 冷凝器側以液態:離心式壓縮機初次充灌冷媒時,若從冷凝器側充灌會導致冷媒進入高壓側,無法建立正確的系統循環,且液態冷媒直接進入冷凝器可能造成液壓縮風險。
  • ② 冷凝器側以氣態:從冷凝器側充灌即使使用氣態冷媒,仍會使冷媒停留在系統高壓端,無法順利循環至蒸發器側與壓縮機,導致充灌效率低落且無法完成初次建壓。
  • ③ 蒸發器側以液態:從蒸發器側充灌方向正確,但使用液態冷媒會造成液態冷媒直接進入壓縮機曲軸箱,引發液壓縮現象,嚴重時將導致壓縮機軸承與渦輪葉片損壞。
Learning Tip

"此題核心考點為離心式壓縮機初次充灌程序與防範液壓縮。常見陷阱在於混淆運轉中補充冷媒(可從高壓側液態充灌)與初次充灌(必須從低壓側氣態充灌)的差異。實務上,離心式冷凍主機的初次充灌需嚴格控制充灌速率,並持續監測系統壓力與油位,確保壓縮機潤滑系統正常運作後方可啟動主機。"