Q19.
離心機系統冷媒充填過多,易產生
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q19
難易度分析
3 / 5
題目要求辨識冷媒過充所造成的系統異常,且存在多個相似但不相符的選項,故需掌握基本故障判斷,難度中等。
正確答案:③回流管溫度過低,且液媒回流
③ 回流管溫度過低,且液媒回流:冷媒充填過多會使蒸發器內液態冷媒無法完全氣化,造成回流管溫度過低,且未蒸發的液態冷媒回流至壓縮機,可能引發液壓縮(Liquid Slugging)現象,嚴重時會損壞壓縮機閥片。
錯誤選項解析
- ① 高壓過低:冷媒充填過多會導致冷凝壓力升高而非過低,因為過量冷媒會佔據冷凝器有效散熱面積,使熱交換效率下降,造成高壓側壓力異常偏高。
- ② 回流管溫度過高:冷媒過量時,回流管溫度應偏低而非過高。過多的液態冷媒無法完全蒸發,導致回氣溫度下降,與選項所述相反。
- ④ 低壓過低:冷媒過量時低壓側壓力通常偏高或正常,而非過低。因系統內冷媒循環量增加,蒸發壓力會上升,低壓過低多為冷媒不足或膨脹閥阻塞之徵兆。
Learning Tip
"本題核心考點為冷媒過量故障徵兆與冷媒不足的對比辨識。實務上,冷媒過多會導致高壓偏高、低壓偏高、回氣溫度偏低,且易發生液壓縮危險;反之,冷媒不足則呈現高壓偏低、低壓偏低、過熱度過大。檢修時應依據運轉電流、高低壓值、過熱度與過冷度綜合判斷,避免僅憑單一參數誤判。"
學員答題分佈
①高壓過低0%
②回流管溫度過高0%
③回流管溫度過低,且液媒回流0%
④低壓過低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!