Q47.
使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg f/cm 2 G(飽和溫度47°C),低壓為4.5kgf/cm 2 G(飽和溫度3°C),冷凝器出液管溫度為35°C,則冷媒充填量
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q47
難易度分析
3 / 5
此題測試考生對過冷度與冷媒充填量關係的基本理解,需將給定溫度差與正常範圍作比較,題目結構簡潔、無多餘陷阱,符合一般中等難度設計。
正確答案:②過多
② 過多:冷凝溫度47°C與冷凝器出液溫度35°C之差值(過冷度)達12°C,遠超過R-22系統正常過冷度範圍(約5~8°C),表示過多液態冷媒積存於冷凝器內,有效冷凝面積減少,此為冷媒充填過多的典型特徵。
錯誤選項解析
- ① 過少:冷媒充填過少時,系統高壓會偏低且過冷度不足(冷凝器出口溫度接近冷凝溫度),低壓也會明顯下降,與題述高壓17.5kgf/cm²G及過冷度達12°C的現象不符。
- ③ 適中:冷媒適中時,過冷度應落在5~8°C之間,而本題過冷度達12°C,明顯偏高,故非適中狀態。
- ④ 無法判斷:題中已提供高壓、低壓及冷凝器出液溫度等完整運轉參數,可透過計算過冷度來明確判斷冷媒充填量狀態,並非無法判斷。
Learning Tip
"本題核心考點為利用過冷度(Subcooling)判斷冷媒充填量。過冷度 = 冷凝飽和溫度 - 冷凝器出口液溫,過冷度偏大代表冷媒過多,過冷度偏小代表冷媒不足。實務上R-22系統正常過冷度約5~8°C,操作時應同時監測高低壓與管路溫度,避免僅憑單一參數誤判。"
學員答題分佈
①過少0%
②過多0%
③適中0%
④無法判斷0%