Q44.
油泵運轉正常,油壓建立後,離心式壓縮機開始起動,但不久即停止且油壓故障指示燈亮,其可能之原因
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q44
難易度分析
3 / 5
單選題,核心在判斷離心式壓縮機油壓系統因冷媒污染所致之油壓異常。題目提供多個易混淆選項,考驗對油系統基本概念的掌握與排除錯誤原因的能力,屬於中等難度。
正確答案:④油中含有過多之冷媒
④ 油中含有過多之冷媒:油中含有過多冷媒時,冷媒溶於潤滑油中會使油起泡乳化,導致油壓初期可建立,但運轉後冷媒氣化使油壓迅速下降,觸發油壓低壓開關而停機。此為離心式壓縮機常見的油系統故障原因。
錯誤選項解析
- ① 冰水溫度太高:冰水溫度太高僅會影響系統冷卻效果與壓縮機負載,與油壓故障指示燈亮起無直接關聯,不會導致壓縮機因油壓問題而停機。
- ② 電壓太低:電壓太低會造成馬達啟動困難或過電流跳脫,其故障現象應為過載保護動作或欠相繼電器動作,而非油壓故障指示。
- ③ 油量太多:油量太多通常會導致油沫(foaming)或油被帶入冷媒循環系統,但不會直接造成油壓建立後迅速下降的故障模式。
Learning Tip
"此類題型常考離心式壓縮機油壓系統故障的判斷。需特別注意油壓故障指示燈亮代表問題核心在潤滑油系統而非電氣或冷卻端。實務上,冷媒溶入潤滑油多發生於機組長時間停機後,冷媒遷移至曲軸箱所致,開機前應執行油加熱器預熱以驅除溶入的冷媒,避免起動後油壓異常。"
學員答題分佈
①冰水溫度太高0%
②電壓太低0%
③油量太多0%
④油中含有過多之冷媒0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!