LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q56
中等
正確率 -
Q56.

若大型冰水主機係由螺旋式壓縮機組,水冷式冷凝器,滿液式蒸發器,中間壓力容器,液氣分離器等所構成,則冷媒充填量是否適當,應如何判斷?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q56

難易度分析

3 / 5

此題測驗對大型冰水主機中不同壓力容器液面功能的辨識,需具備一定專業知識,難度屬中等。

正確答案:③中間壓力器之液面高度

③ 中間壓力器之液面高度:中間壓力容器(中間冷卻器)的液面高度是判斷大型螺旋式壓縮機冰水主機冷媒充填量是否適當的關鍵指標,因其直接反映系統中循環冷媒的平衡狀態,符合冷凍空調系統檢修標準。

錯誤選項解析

  • ① 冷凝器之液面高度:水冷式冷凝器的主要功能是將高溫高壓氣態冷媒冷凝為液態,其液面高度受冷卻水溫度與冷凝壓力影響,無法直接反映系統冷媒充填量是否適當。
  • ② 蒸發器之液面高度:滿液式蒸發器的液面由浮球閥或膨脹閥自動控制,液面高度取決於節流裝置的調節作用,而非系統總冷媒量的判斷依據。
  • ④ 液氣分離器之液面高度:液氣分離器(吸氣儲液器)的功能是防止液態冷媒進入壓縮機造成液壓縮,其液面高度與系統冷媒總充填量無直接對應關係。
Learning Tip

"此類題型的核心考點在於理解大型冰水主機各壓力容器的功能定位與液面指示意義。常考陷阱是混淆蒸發器液面(由閥件控制)與中間壓力容器液面(反映總充填量)的差異。實務操作中,應定期檢查中間壓力容器的視鏡液面,並依據製造廠規範維持在適當範圍,以確保系統運轉效率與壓縮機安全。"

學員答題分佈

①冷凝器之液面高度0%
②蒸發器之液面高度0%
③中間壓力器之液面高度0%
④液氣分離器之液面高度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目