Q68.
下列何者會引起冰水主機馬達運轉電流晃動且油溫上升?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q68
難易度分析
3 / 5
本題評為3級,因需把握電流波動與負載變化的區別並掌握馬達內部缺陷的典型表徵,屬於普通概念性判斷,難度中等。
正確答案:③馬達轉子內銅條斷裂
③ 馬達轉子內銅條斷裂:馬達轉子內銅條斷裂會造成轉子導體不平衡,使感應電流分佈不均,導致運轉時電流週期性晃動;同時因轉子損壞產生額外渦流損耗與摩擦熱,使油溫異常上升。
錯誤選項解析
- ① 冷卻水溫太低:冷卻水溫太低會導致冷凝壓力下降,使壓縮機負載減輕,運轉電流反而會降低且穩定,不會造成電流晃動與油溫上升的現象。
- ② 冰水量太大:冰水量太大會使蒸發器熱交換增加、負載上升,電流會偏高但呈現穩定狀態,而非晃動;油溫上升也非其主要特徵。
- ④ 冷媒太多:冷媒太多會使系統高壓側壓力升高、壓縮機負載加重,電流會持續偏高而非晃動;油溫可能上升但電流特徵不符。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分電流偏高與電流晃動的差異。電流晃動通常代表旋轉部件機械性缺陷(如轉子銅條斷裂、軸承磨損、聯軸器偏心),而非單純的系統負載變化。實務檢修時,若發現電流錶指針不規則擺動,應優先檢查馬達轉子完整性與機械對心,避免誤判為冷媒系統問題而延誤維修。"
學員答題分佈
①冷卻水溫太低0%
②冰水量太大0%
③馬達轉子內銅條斷裂0%
④冷媒太多0%