LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q112
中等
正確率 -
Q112.

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q112

難易度分析

3 / 5

題目要求判斷導致運轉電流升高與冷卻水溫差增大的原因,需把握冷凝器效率與冷卻水量關聯,選項中有真實但不相關的情形,測驗對概念的精準理解。

正確答案:②冷卻水量不足

② 冷卻水量不足:冷卻水量不足會導致冷凝器熱交換效率下降,使冷凝溫度與壓力升高,壓縮機需克服更高壓縮比而消耗更多功率,造成運轉電流上升;同時因水量減少,單位水量帶走的熱量增加,冷卻水進出水溫差變大。

錯誤選項解析

  • ① 主機卸載運轉:主機卸載運轉會降低壓縮機負載,此時運轉電流應下降而非升高,與題目描述的電流升高現象矛盾。
  • ③ 蒸發器太髒:蒸發器太髒會影響冰水側熱交換效率,導致蒸發溫度下降,但此現象主要反映在冰水溫差異常,而非冷卻水側的溫差變化。
  • ④ 導流翼開度太大:導流翼開度太大會增加冷媒循環量,可能使電流略微上升,但不會直接造成冷卻水溫差顯著變大的現象。
Learning Tip

"離心式冰水主機的冷凝器熱交換效率直接影響運轉電流與冷卻水溫差。當冷卻水量不足或冷凝器管束結垢時,會使冷凝壓力升高,壓縮機需消耗更多功率,導致電流上升且冷卻水進出水溫差增大。實務上應定期檢查冷卻水塔運轉狀況、水質處理與冷凝器清洗,避免因散熱不良造成能源浪費與設備損壞。"

學員答題分佈

①主機卸載運轉0%
②冷卻水量不足0%
③蒸發器太髒0%
④導流翼開度太大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目