Q83.
冰水主機運轉中,冷卻水突然停水,較適當之處理方式為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q83
難易度分析
3 / 5
此題測試考生掌握冷卻水停水對系統影響的核心概念,並選擇最合適的緊急處理方式,屬於中等難度的單選題型。
正確答案:④停止運轉
④ 停止運轉:冷卻水停水會使冷凝器散熱功能喪失,導致冷凝壓力與溫度急遽上升,可能引發高壓開關跳脫或壓縮機過熱損壞,因此最適當的處理方式為立即停止運轉,待冷卻水恢復並確認系統正常後再重新啟動。
錯誤選項解析
- ① 關閉冷媒節流閥:冷媒節流閥用於調節冷媒流量,關閉此閥無法解決冷卻水停水造成的冷凝壓力急遽上升問題,且可能導致系統運轉異常。
- ② 關閉吸氣閥:吸氣閥控制壓縮機吸入側冷媒流量,關閉後會造成壓縮機低壓運轉或空轉,無法防止冷凝器過熱與高壓跳脫風險。
- ③ 關閉排氣閥:排氣閥位於壓縮機高壓側,關閉會使高壓冷媒無法排出,導致壓縮機過載與系統壓力異常升高,反而加劇設備損壞風險。
Learning Tip
"此類題型常考冰水主機安全保護機制與緊急處理程序。冷卻水系統故障時,切勿嘗試操作閥門來維持運轉,應優先執行緊急停機以避免高壓爆炸或壓縮機燒毀。實務上應定期檢查冷卻水塔、幫浦與水流開關,確保散熱迴路正常運作。"
學員答題分佈
①關閉冷媒節流閥0%
②關閉吸氣閥0%
③關閉排氣閥0%
④停止運轉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!