Q55.
冰水主機在試運轉時,冰水出水溫度降至10°C 即自動停機,但無異常指示,其可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q55
難易度分析
3 / 5
此題屬於需辨別正常控制停機與保護停機之差異,並排除誤導選項,故評為中等難度。
正確答案:④冰水溫度開關設定錯誤
④ 冰水溫度開關設定錯誤:冰水溫度開關設定錯誤時,主機僅依循錯誤之設定值(10°C)執行正常停機程序,屬於控制邏輯之正常動作而非故障,因此不會產生任何異常指示。
錯誤選項解析
- ① 冰水水流量不足:冰水水流量不足會導致蒸發器內冷媒與水之熱交換效率下降,通常會引發低溫保護或流量開關動作並伴隨異常指示,而非無警示停機。
- ② 冷卻水流量不足:冷卻水流量不足會造成冷凝壓力過高,觸發高壓開關動作而停機,此情況會有明確之高壓異常指示,與題目所述無異常指示不符。
- ③ 冷凍負荷太大:冷凍負荷太大時,冰水溫度難以降至設定值,壓縮機會持續運轉仍無法達到停機溫度,與題目所述溫度降至10°C即停機之現象相反。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分正常控制停機與保護停機之差異。無異常指示之停機通常代表系統依設定參數執行動作,而非觸發安全保護機制。實務上試運轉時應優先確認溫度開關設定值是否符合設計規範,常見陷阱為將冷卻水系統與冰水系統之故障症狀混淆,需留意兩者保護機制之不同。"
學員答題分佈
①冰水水流量不足0%
②冷卻水流量不足0%
③冷凍負荷太大0%
④冰水溫度開關設定錯誤0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!