LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q93
中等
正確率 -
Q93.

離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q93

難易度分析

3 / 5

此題評估考生對離心式冰水主機啟動安全聯鎖之認識,考核能否正確區分油泵運轉與其他非硬性條件。題目設有典型誤區,故需透過知識掌握辨別,屬於普通難度。

正確答案:②油泵未運轉

② 油泵未運轉:油泵未運轉時,軸承潤滑油壓尚未建立,主機的油壓保護開關會觸發安全聯鎖,禁止壓縮機啟動,以防止軸承因缺乏潤滑而燒毀,這是離心式冰水主機最重要的安全保護機制之一。

錯誤選項解析

  • ① 導流翼全部關閉:導流翼(入口導葉)全部關閉是離心式冰水主機啟動時的標準狀態,目的在於降低啟動扭矩與啟動電流,避免馬達過載,因此不會導致無法啟動。
  • ③ 主機啟動器在啟動位置:主機啟動器在啟動位置表示控制迴路已就緒,屬於正常啟動條件,不會造成無法啟動;若啟動器位於停止位置或故障狀態才會阻止啟動。
  • ④ 系統高、低壓壓力未均壓:高低壓未均壓會增加啟動負載,但現代離心式主機通常配備均壓閥,在停機後會自動平衡壓力;此狀況可能導致啟動困難,但並非絕對無法啟動的聯鎖條件。
Learning Tip

"離心式冰水主機的啟動安全聯鎖是常考重點,務必記住三大必要條件:油泵先行運轉建立油壓、導流葉片全關以降低啟動負載、冷卻水與冰水流量開關正常。考生常將「高低壓均壓」誤認為絕對聯鎖條件,實際上它屬於啟動輔助條件而非硬性保護聯鎖。實務操作中,若主機無法啟動,應優先檢查油壓開關、水流開關及啟動器聯鎖迴路是否正常。"

學員答題分佈

①導流翼全部關閉0%
②油泵未運轉0%
③主機啟動器在啟動位置0%
④系統高、低壓壓力未均壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!