Q122.
離心式冰水主機運轉,系統中有不凝結氣體時,將導致下列哪些現象?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q122
難易度分析
4 / 5
此題需先辨識冷媒循環中非凝結氣體對系統壓力、電流和溫度的影響,再排除與水側結垢無關的選項,從而確定正確答案。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 高壓壓力高於冷凝飽和溫度時之壓力:依據道爾頓分壓定律,不凝結氣體(如空氣)積存於冷凝器中會使總壓力升高,導致冷凝壓力高於該冷凝溫度對應的飽和壓力。此為判斷系統是否存在不凝結氣體的重要指標。
- ③ 壓縮機運轉電流上升:不凝結氣體使冷凝壓力升高,導致壓縮比增大,壓縮機需消耗更多功來克服高壓,因此運轉電流上升。長期運轉會造成馬達過載風險與能源效率下降。
- ④ 冰水溫度上升:不凝結氣體降低冷凝器的熱傳效率,使系統整體冷凍能力下降,蒸發器吸熱量不足,最終導致冰水出口溫度上升而無法達到設定值。
錯誤選項解析
- ① 蒸發器水側端容易結垢:蒸發器水側結垢是由於水質硬度過高或水處理不當所導致,屬於水側管路問題,與冷媒側的不凝結氣體無關。不凝結氣體存在於冷媒系統中,不會影響水側管壁的結垢現象。
Learning Tip
"本題核心考點為不凝結氣體對冷凍系統的影響機制。常見陷阱為混淆水側問題(結垢、流量不足)與冷媒側問題(不凝結氣體、冷媒不足)。實務上,當發現冷凝壓力異常偏高且冷凝溫度與壓力不對應時,應優先懷疑不凝結氣體存在,並執行排氣作業。離心式冰水主機多為低壓系統(使用R-11、R-123等冷媒),系統壓力低於大氣壓力,更容易因密封不良而吸入空氣,需定期檢查軸封與法蘭接頭的氣密性。"
學員答題分佈
①蒸發器水側端容易結垢0%
②高壓壓力高於冷凝飽和溫度時之壓力0%
③壓縮機運轉電流上升0%
④冰水溫度上升0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!