LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q144
困難
正確率 -
Q144.

離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q144

難易度分析

4 / 5

此題需同時辨別多個正確答案並排除一項誤導選項,要求考生掌握熱力循環各部份對高壓影響的細微差別,難度中等偏上。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 冷凝器結垢:冷凝器銅管結垢會大幅降低熱交換效率,使冷媒無法有效散熱冷凝,根據熱力學原理,冷凝溫度上升直接導致冷凝壓力(高壓)升高。
  • ③ 冷媒過多:冷媒充填過多時,多餘的液態冷媒會佔據冷凝器內的換熱空間,減少有效冷凝面積,使系統排熱能力下降而導致高壓上升。
  • ④ 系統有不凝結氣體:不凝結氣體(如空氣)滲入系統後會積聚於冷凝器頂部,依據道爾頓分壓定律,不凝結氣體的分壓會疊加在冷媒飽和壓力上,造成高壓異常偏高。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒節流閥開度過大:冷媒節流閥(膨脹閥)開度過大會導致過多冷媒進入蒸發器,主要影響的是低壓側壓力升高或造成壓縮機回液,而非直接導致冷凝側高壓過高。
Learning Tip

"離心式冰水主機高壓過高的三大主因為冷凝器結垢、冷媒過量及不凝結氣體。常考陷阱在於混淆節流閥開度對高低壓的影響方向——開度過大主要影響低壓側,而非高壓側。實務上應定期執行冷凝器管束清洗與抽除不凝結氣體作業,並依據銘牌規定充填適量冷媒。"

學員答題分佈

①冷媒節流閥開度過大0%
②冷凝器結垢0%
③冷媒過多0%
④系統有不凝結氣體0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目