LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q148
中等
正確率 -
Q148.

冰水主機運轉時,冰水進水溫度為64°F,出水溫度為48°F,則可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q148

難易度分析

3 / 5

題目結構先測試對溫差與流量關係的概念,再透過多選檢查能否同時判斷兩種導致流量不足的原因。多選設計及存在明顯誤導項目,使得答題時需較為謹慎,難度評為3。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 管路過濾網堵塞:過濾網堵塞會導致冰水流量減少,使水在蒸發器內停留時間延長、熱交換更充分,造成進出水溫差(ΔT = 16°F)明顯大於正常值。
  • ④ 管路關斷閥未全開:關斷閥未全開會形成節流效應,同樣使管路流量下降,導致進出水溫差異常增大,與過濾網堵塞的物理原理相同。

錯誤選項解析

  • ① 管路三通閥動作:三通閥主要用於調節負載側的水量分配或進行旁通控制,其正常動作不會造成進出水溫差異常增大至 16°F 的現象。
  • ② 流量太大:若冰水流量太大,熱交換時間縮短,進出水溫差應會縮小(通常低於標準的 10°F ΔT),而非增大,故此選項與題意相反。
Learning Tip

"本題核心考點為冰水主機進出水溫差與流量的反比關係。正常冰水系統設計溫差約為 10°F(5.5°C),當 ΔT 過大(如本題 16°F)代表流量不足,常見原因包括過濾網堵塞、閥門未全開、泵浦葉輪磨損或管路氣阻;反之,若 ΔT 過小則代表流量過大或熱負載不足。實務檢修時應優先檢查Y型過濾器壓差與閥門開度。"

學員答題分佈

①管路三通閥動作0%
②流量太大0%
③管路過濾網堵塞0%
④管路關斷閥未全開0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!