Q38.
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q38
難易度分析
2 / 5
本題主要評估學生對冰水系統流量與溫差關係的理解。題目提供的選項中,只有流量不足會導致單位水量在蒸發器停留時間延長、熱量吸收增加,從而造成進出口溫差增大。其餘選項均與此現象不符,故只需排除即可選擇正確答案。
正確答案:②冰水流量不足
② 冰水流量不足:冰水流量不足時,單位水量在蒸發器內停留時間增長,吸收更多熱量導致進出水溫差過大,此為典型故障現象。
錯誤選項解析
- ① 冷卻能力增大:冷卻能力增大會使蒸發壓力下降且製冷效果提升,但題目明確指出蒸發壓力正常,故此選項與題設條件矛盾。
- ③ 水泵馬力太大:水泵馬力太大會使冰水流速加快、流量增加,反而會導致進出水溫差縮小而非過大,與故障現象相反。
- ④ 蒸發器過大:蒸發器過大會使熱交換面積增加,在正常流量下溫差應更穩定或偏小,不會造成溫差過大的異常現象。
Learning Tip
"此題核心考點為冰水系統流量與溫差的關係。切記:蒸發壓力正常代表製冷循環無異常,問題出在水側而非冷媒側。實務上常見原因包括過濾器堵塞、管路閥門未全開或泵浦葉輪磨損,檢修時應優先檢查水系統流量而非冷媒量。"
學員答題分佈
①冷卻能力增大0%
②冰水流量不足0%
③水泵馬力太大0%
④蒸發器過大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!