Q157.

R-134a 離心式冰水主機回流管及吐出溫度分別為5°C 及45°C,出液管溫度為35°C,冷卻水出、回水溫度分別為36°C 及32°C,冰水出、回水溫度分別為8°C 及12°C,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q157

難易度分析

4 / 5

題目需要先將冷卻水及冰水出口溫度作 3~5°C 的逼近調整,再判斷符合機組正常運作的冷凝與蒸發溫度,並且需同時選出兩個正確答案。此種「同時確定多個正確選項」的設計使得答題者須在多個可疑選項中做出準確辨別,難度較單一選擇題提高。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 冷凝溫度:40°C:冷凝溫度約為冷卻水出水溫度 36°C 加上 3~5°C 的冷凝逼近溫差,故約為 40°C,此為離心式冰水主機的正常冷凝溫度範圍。
  • ④ 蒸發溫度:4°C:蒸發溫度約為冰水出水溫度 8°C 減去 3~5°C 的蒸發逼近溫差,故約為 4°C,此為離心式冰水主機的正常蒸發溫度範圍。

錯誤選項解析

  • ① 冷凝溫度:45°C:吐出溫度 45°C 是壓縮機排出的過熱蒸氣溫度,並非冷凝溫度。冷凝溫度應由冷卻水溫度推算,約為冷卻水出水溫度加 3~5°C 的逼近溫差。
  • ③ 蒸發溫度:10°C:10°C 高於冰水出水溫度 8°C,不符合熱力學原理。蒸發溫度必須低於冰水出水溫度才能進行熱交換,此數值方向錯誤。
Learning Tip

"本題核心考點為冷凝溫度與蒸發溫度的推算方法。切記:冷凝溫度 ≈ 冷卻水出水溫度 + 3~5°C,蒸發溫度 ≈ 冰水出水溫度 - 3~5°C。壓縮機吐出溫度是過熱蒸氣溫度,不等於冷凝溫度;回流管溫度是吸入端的過熱蒸氣溫度,也不等於蒸發溫度。實務上若逼近溫差過大,代表冷凝器或蒸發器結垢,需進行管清洗作業。"