LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q158
困難
正確率 -
Q158.

有關「-30°C 冷凍設備」,下列敘述哪些錯誤?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q158

難易度分析

4 / 5

此題設計為多選,須辨別並選出三項錯誤敘述,涵蓋低溫設備核心原理與細節。多項概念交錯,且常見誤解被用作正確答案,對受試者理解與辨識能力提出較高要求。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 回流管結霜表示液壓縮的現象:回流管結霜通常是蒸發器過熱度不足或膨脹閥開度過大導致液態冷媒未完全蒸發所致,並非液壓縮的現象。液壓縮是指液態冷媒進入壓縮機造成異常撞擊,兩者成因不同。
  • ② U 型排水管(U trap)的目的為積存污水:U 型排水管(U trap)的主要目的為形成水封以防止排水管內的臭氣與害蟲進入庫內,而非積存污水。此設計在低溫冷凍設備的除霜排水系統中尤為重要。
  • ④ 雙溫冷凍循環系統在低溫蒸發器加裝壓力調節閥:雙溫冷凍循環系統中,低溫蒸發器應加裝的是蒸發壓力調節閥(EPR 閥)以維持較高蒸發壓力,而非壓力調節閥。高溫側才需安裝背壓閥來控制蒸發壓力,兩者功能與安裝位置不同。

錯誤選項解析

  • ③ 壓縮比過大時可採用多段式壓縮冷凍系統:壓縮比過大時採用多段式壓縮(如雙級壓縮或複疊式系統)是正確做法,可有效降低每段壓縮比、提升容積效率並降低排氣溫度,適用於-30°C 等低溫冷凍設備。
Learning Tip

"本題考-30°C 低溫冷凍設備的系統設計與運轉原理。常考陷阱包括混淆回流管結霜與液壓縮的成因、誤解U 型存水彎的水封功能,以及搞混EPR 閥與背壓閥的安裝位置。低溫設備因壓縮比大,常採用雙級壓縮或複疊式系統以提升效率。"

學員答題分佈

①回流管結霜表示液壓縮的現象0%
②U 型排水管(U trap)的目的為積存污水0%
③壓縮比過大時可採用多段式壓縮冷凍系統0%
④雙溫冷凍循環系統在低溫蒸發器加裝壓力調節閥0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目