Q13.
電動機幹線過電流保護裝置供電給固定式電動機,其安培額定不得大於任一電動機分路過電流保護裝置之最大安培額定,加上群組中下列何者?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 裝修輸配電基本技能 · Q13
難易度分析
3 / 5
本題屬數值精確辨別與細節記憶型命題。題目採用單一最佳選擇架構,四個選項均聚焦於具體乘數或加總方式之微調,刻意拉大正確選項與干擾項之間的知識區隔。作答時高度依賴對特定技術規範條文的精確掌握,結構上屬標準之概念與數值對應測試,不涉複合推演或圖表解讀。
正確答案:①其他電動機滿載電流之總和
① 其他電動機滿載電流之總和:依據用戶用電設備裝置規則第57條規定,電動機幹線過電流保護裝置之額定值不得大於最大電動機分路保護裝置額定加上其他電動機滿載電流總和,此為標準計算方式。
錯誤選項解析
- ② 其他電動機滿載電流之總和的1.15 倍:1.15倍並非法規規定之係數。此數值可能與電動機服務係數(Service Factor)混淆,但幹線保護裝置計算時其他電動機僅需加總其滿載電流,不需乘以倍數。
- ③ 其他電動機滿載電流之總和的1.25 倍:1.25倍常用於單一電動機分路之導體容量與過載保護計算(滿載電流×1.25),但計算幹線保護裝置時,群組中其他電動機僅取其滿載電流總和,不再乘以1.25倍,此為常見混淆點。
- ④ 其他電動機滿載電流之總和的1.5 倍:1.5倍不適用於此情境。該倍數可能與熔絲對單相電動機之保護上限或變壓器二次側保護計算混淆,幹線過電流保護計算應直接加總其他電動機滿載電流。
Learning Tip
"本題核心考點為電動機幹線過電流保護裝置額定計算。關鍵在於區分「分路計算」與「幹線計算」之差異:單一電動機分路需用到1.25倍滿載電流,但幹線計算時僅最大電動機的分路保護取最大值,其餘電動機直接加總滿載電流即可,切勿重複乘以係數。實務上常考陷阱為將分路的1.25倍誤用於幹線計算。"
學員答題分佈
①其他電動機滿載電流之總和0%
②其他電動機滿載電流之總和的1.15 倍0%
③其他電動機滿載電流之總和的1.25 倍0%
④其他電動機滿載電流之總和的1.5 倍0%