LONGEPASS
Q2.

供電給多具電動機或電動機與其他負載之幹線分接導線,其導線安培容量不得小於最大電動機滿載電流之多少倍?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電動機工程裝修 · Q2

難易度分析

2 / 5

此題著重於特定電氣規範數值之直接記憶,結構單純且未涉及複雜運算或跨條文比對。選項間數值分布明確,考生主要依賴對基礎安裝規則之熟悉程度完成對照,無需額外推演或拆解多重變因,整體設定偏向基礎概念檢查。

正確答案:①1.25

① 1.25:依據屋內線路裝置規則,供電給多具電動機之幹線分接導線,其安培容量不得小於最大電動機滿載電流之 1.25 倍,此為考量電動機啟動時之過電流保護與導體散熱安全係數。

錯誤選項解析

  • ② 1.5:1.5 倍並非法規規定之倍數,此數值常見於部分過載保護設定之混淆,但幹線分接導線之最小容量應以 1.25 倍為準。
  • ③ 2:2 倍遠超過法規要求,會造成導線規格過大之不經濟設計,實際應依 1.25 倍計算即可滿足安全需求。
  • ④ 2.5:2.5 倍無任何法規依據,此數值與電動機啟動電流(通常為滿載電流 5~6 倍)之概念易產生混淆,幹線容量仍以 1.25 倍計算。
Learning Tip

"此類題型常考電動機幹線與分路導線之容量計算。關鍵在於區分:單一電動機分路導線為滿載電流之 1.25 倍;多具電動機幹線則為「最大電動機滿載電流 × 1.25 倍」加上其餘電動機滿載電流總和。另需注意過載保護與過電流保護之設定值不同,切勿混淆。"

學員答題分佈

①1.250%
②1.50%
③20%
④2.50%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!