LONGEPASS
Q4.

以方向性接地電驛(SG Relay)做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電機檢驗 · Q4

難易度分析

3 / 5

此題主要評估考生對電力系統保護迴路特定元件功能的精確掌握程度。題幹要求辨識接地保護所需的專用檢測裝置,選項刻意將一般電壓電流測量設備與零序分量檢測設備進行交叉組合,形成具備干擾性的對立選項。考生必須具備保護電路的基本判讀能力,理解不同設備之輸出信號性質的差異,方能穿透選項用語的混淆設計。整體結構屬於需具備明確系統概念與元件定位能力方能穩定作答的標準型試題。

正確答案:③GPT 及ZCT

③ GPT 及ZCT:GPT(接地用計器用變壓器)的開口三角接線可檢出零相電壓(3V0),ZCT(零相變流器)可檢出零相電流(3I0);方向性接地電驛(SG Relay)正是比對這兩者的相位角來判斷接地故障方向,此為標準配置。

錯誤選項解析

  • ① PT 及CT:PT(計器用變壓器)用於一般電壓量測,CT(電流變流器)用於一般電流量測,兩者無法專門檢出接地故障電流與零相電壓,故不適用於方向性接地電驛保護。
  • ② PT 及ZCT:PT僅能測量相電壓,無法取得零相電壓(3V0)信號;方向性接地電驛需同時偵測零相電壓與零相電流以判斷故障方向,因此缺少GPT的開口三角接線輸出無法完成方向判别。
  • ④ CT 及GPT:CT測量的是各相負載電流而非零相電流,無法單獨用於接地故障的方向判别;必須使用ZCT將三相導線同時穿過以感應零相電流,搭配GPT的零相電壓信號才能正確動作。
Learning Tip

"此類題型常考方向性接地電驛的檢出元件組合。關鍵在於理解GPT提供零相電壓(開口三角接線輸出3V0)、ZCT提供零相電流(三相合成磁通),兩者相位比較才能判别故障方向。易混淆點:一般PT/CT用於過電流或低電壓保護,接地保護必須使用GPT+ZCT組合。"

學員答題分佈

①PT 及CT0%
②PT 及ZCT0%
③GPT 及ZCT0%
④CT 及GPT0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!