Q3.
3ψ3W 非接地系統之接地比壓器(GPT)主要目的在檢出
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q3
難易度分析
2 / 5
本題結構直接考查單一設備之核心功能對應,無須進行多步驟推論或參數計算。選項設計為四種獨立保護功能之平行對比,認知門檻低,專注於基礎設備名稱與用途之匹配即可完成作答。
正確答案:②接地
② 接地:接地比壓器(GPT)於 3ψ3W 非接地系統中,其二次側採開口三角接法,正常時輸出電壓為零;當發生接地故障時會感應出零相電壓,藉此檢出接地事故。
錯誤選項解析
- ① 過電流:過電流檢出應使用比流器(CT)配合過電流電驛,而非接地比壓器。GPT 為電壓感應裝置,無法直接量測電流大小。
- ③ 逆相:逆相檢出需使用相序電驛或相序指示器,與 GPT 的功能無關。GPT 僅偵測電壓的不平衡分量,無法判斷相序。
- ④ 過電壓:過電壓保護通常由避雷器或過電壓電驛負責。GPT 雖為電壓互感器,但在此系統中的主要設計目的為偵測接地,而非量測過電壓。
Learning Tip
"本題核心考點為 GPT 於非接地系統中的接地故障偵測原理。常考陷阱為混淆 CT(檢出過電流) 與 GPT(檢出接地) 的功能差異。需特別注意:非接地系統發生單相接地時仍可繼續供電,但必須依靠 GPT 發出警報以便及時排除故障,避免發展成更嚴重的兩相短路事故。"
學員答題分佈
①過電流0%
②接地0%
③逆相0%
④過電壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!