某三相高壓用戶,裝設12,000/120V(PT),20/5A(CT),電表常數Kh 為1.2,當電表圓盤轉10 轉需48 秒,該用戶6 小時之用電量為多少度?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電機檢驗 · Q9
難易度分析
5 / 5
本題屬多步驟數值計算題型,需同時統整變壓變流倍率、儀表常數及時間單位換算。選項針對常見之計算疏漏與單位轉換盲區設計干扰,若未確立標準運算順序與參數對應關係,極易因單一環節偏差導致結果顯著落差。解題時建議逐步拆解各變量意義,嚴謹執行數值代入與單位對齊後再作匯總推算。
正確答案:③2160
③ 2160:正確計算:每轉代表電能 = Kh × PT比 × CT比 = 1.2 × 100 × 4 = 480 Wh/轉。10 轉 = 4800 Wh = 4.8 kWh。每小時用電量 = 4.8 kWh ÷ (48/3600)h = 360 kW。6 小時用電量 = 360 × 6 = 2160 度。
錯誤選項解析
- ① 1480:PT 變壓比計算錯誤。正確 PT 比為 12000/120 = 100 倍,若誤用其他倍率會導致結果偏低。
- ② 2304:CT 變流比計算有誤。正確 CT 比為 20/5 = 4 倍,此答案可能未正確乘入 倍率常數 Kh 或時間換算錯誤。
- ④ 2880:時間單位換算錯誤。可能將 48 秒誤算為其他時間基準,或未正確將 秒轉換為小時(3600 秒/小時)導致結果偏高。
Learning Tip
"此類 電表常數計算 題型的關鍵在於正確掌握 PT 變壓比、CT 變流比 與 Kh 常數 的連乘關係。常考陷阱包括:① 忘記乘入 PT 或 CT 倍率 ② 時間單位未統一(秒與小時的換算)③ 誤解 Kh 的單位意義(每轉代表的瓦時數)。實務上需熟記公式:用電量 = Kh × PT比 × CT比 × 轉數 ÷ 時間 × 使用時數。"