Q9.
某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW3 具,5kW2 具;三相220V 電動機5HP(14 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC 管配線,試求該工廠電力盤電源線所需最小線徑為
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q9
難易度分析
4 / 5
結構上屬法規參照與多步驟數值換算結合之題型。涵蓋不同負載類型之特定計入係數,需依規範分步計算後與選項容許值逐一比對。選項間數值接近,且針對常見計算疏失配置高擬真度誘導項,要求答卷者具備精確的法規應用能力與穩定運算技巧,缺乏系統性演練易受數據誘導。
正確答案:④150mm 2(215 安培)
④ 150mm 2(215 安培):150mm²(215A)為正確答案。依《用戶用電設備裝置規則》第59條饋線容量計算:電熱器負載(55kW÷√3÷220V≈144A)以100%計,電動機負載以最大台×125%+其餘台(27×1.25+14×2=61.75A),合計約206A,故最小需選用容許電流215A的150mm²導線。
錯誤選項解析
- ① 80mm 2(140 安培):80mm²(140A)的容許電流低於實際計算負載需求。此線徑僅能承載約140安培,無法滿足電熱器與電動機合計超過200安培的總負載,會導致導線過熱及絕緣劣化的安全隱患。
- ② 100mm 2(160 安培):100mm²(160A)雖大於單一電熱器組電流,但未計入電動機的啟動電流倍率與最大台電動機125%之加計。依《用戶用電設備裝置規則》,饋線容量必須涵蓋所有負載的綜合計算值,160A仍不足以安全承載。
- ③ 125mm2(185 安培):125mm²(185A)接近計算值但仍不足。電熱器全載電流約144A,加上電動機組依規定最大台(27A×125%=33.75A)加其餘電動機(14A×2=28A),合計約206A,185A的容許電流低於此需求值。
Learning Tip
"此類題型的核心考點在於饋線容量計算時,電熱器等電阻性負載以100%計入,而電動機組必須將最大容量電動機×125%後再加計其餘電動機之全載電流。常見陷阱是忽略電動機的125%係數或誤將所有負載直接相加。實務上還需考量PVC管配線的溫度校正係數與導線並列根數對容許電流的折減。"
學員答題分佈
①80mm 2(140 安培)0%
②100mm 2(160 安培)0%
③125mm2(185 安培)0%
④150mm 2(215 安培)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!