Q33.
有關高壓電路之高壓開關、斷路器、電容器及變比器之絕緣耐壓,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電機檢驗 · Q33
難易度分析
4 / 5
採用複選架構涵蓋多項設備規範,題目結構高度依賴精確數值記憶與細微差異辨識。干擾項僅針對關鍵參數進行微調,要求具備完整的法規對照基礎與高度專注力,以跨越相似條文間的認知混淆,故整體難度定位為中高層次。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 高壓開關,以最大使用電壓之1.5 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10 分鐘:高壓開關之絕緣耐壓試驗依 CNS 標準規定,應以最大使用電壓之 1.5 倍交流試驗電壓施加於帶電部分與大地之間,並持續耐壓 10 分鐘,以驗證其絕緣強度是否足以承受系統異常過電壓。
- ④ 變比器,以最大使用電壓之1.5 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10 分鐘:變比器(計器用變成器)之絕緣耐壓試驗以最大使用電壓之 1.5 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,耐壓 10 分鐘,符合 CNS 對高壓計器用變成器的絕緣協調要求。
錯誤選項解析
- ② 斷路器,以最大使用電壓之1 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10 分鐘:斷路器之絕緣耐壓試驗同樣應以最大使用電壓之 1.5 倍(非 1 倍)交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,耐壓 10 分鐘。1 倍電壓無法有效檢驗絕緣裕度,不符合高壓設備檢驗規範。
- ③ 電容器,以最大使用電壓之1.5 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓5分鐘:電容器之絕緣耐壓試驗應以最大使用電壓之 1.5 倍交流試驗電壓加壓,但耐壓時間應為10 分鐘(非 5 分鐘)。5 分鐘不足以充分評估絕緣材料在持續電應力下的穩定性。
Learning Tip
"高壓設備絕緣耐壓試驗之核心考點在於試驗電壓倍率與耐壓時間兩項參數。常考陷阱為混淆不同設備的耐壓時間(均為 10 分鐘)或試驗電壓倍率(均為 1.5 倍)。實務上,此類試驗目的在驗證設備絕緣能否承受雷擊或開關突波等暫態過電壓,故試驗電壓必須高於正常運轉電壓。"
學員答題分佈
①高壓開關,以最大使用電壓之1.5 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10 分鐘0%
②斷路器,以最大使用電壓之1 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10 分鐘0%
③電容器,以最大使用電壓之1.5 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓5分鐘0%
④變比器,以最大使用電壓之1.5 倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10 分鐘0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!