Q31.
有關高壓旋轉機之絕緣耐壓,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電機檢驗 · Q31
難易度分析
4 / 5
此題採用複選格式,要求對各選項獨立進行真偽判別,增加解題時的認知負荷與注意力分配需求。選項在句式結構上高度統一,主要透過微調關鍵數值與特定設備名稱進行排列組合,構成精細的記憶混淆陷阱。測驗重點不在於基礎原理推導,而是要求對專業技術規範中的具體參數與特殊例外條款進行精準辨識。僅有熟悉法規細節並能快速比對數值差異,方能有效避開陷阱並完成多條件驗證。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 發電機繞線與大地應能耐壓1.5 倍之最大使用電壓10 分鐘:發電機繞線與大地應能耐壓 1.5 倍之最大使用電壓達 10 分鐘,符合 CNS 對高壓發電機絕緣試驗之規定,確保運轉時絕緣強度足夠。
- ④ 旋轉變流機,以其直流側最大使用電壓之1 倍的交流電壓加於繞線與大地應能耐壓10 分鐘:旋轉變流機以其直流側最大使用電壓之 1 倍的交流電壓加於繞線與大地,耐壓 10 分鐘,此為 CNS 對旋轉變流機絕緣耐壓試驗之特殊規定。
錯誤選項解析
- ① 電動機繞線與大地應能耐壓1 倍最大使用電壓10 分鐘:電動機繞線與大地之絕緣耐壓試驗應為 1.5 倍最大使用電壓持續 10 分鐘,而非 1 倍。此為 CNS 標準對高壓旋轉電機絕緣強度之基本規範。
- ③ 調相機繞線與大地應能耐壓1 倍之最大使用電壓10 分鐘:調相機繞線與大地之絕緣耐壓同樣應為 1.5 倍最大使用電壓 10 分鐘,而非 1 倍。調相機屬同步旋轉電機,絕緣要求與發電機一致。
Learning Tip
"本題核心考點為高壓旋轉電機絕緣耐壓試驗標準。易混淆處在於電動機、發電機、調相機均採用 1.5 倍最大使用電壓 10 分鐘,而旋轉變流機則以直流側最大使用電壓之 1 倍交流電壓進行試驗,屬特殊例外規定。實務上應嚴格區分各類旋轉電機之耐壓倍數差異,避免記憶混淆。"
學員答題分佈
①電動機繞線與大地應能耐壓1 倍最大使用電壓10 分鐘0%
②發電機繞線與大地應能耐壓1.5 倍之最大使用電壓10 分鐘0%
③調相機繞線與大地應能耐壓1 倍之最大使用電壓10 分鐘0%
④旋轉變流機,以其直流側最大使用電壓之1 倍的交流電壓加於繞線與大地應能耐壓10 分鐘0%