LONGEPASS
Q29.

高壓地下配線採用非金屬導線管配線者,超過35kV 電纜最小埋設深度應為多少毫米以上?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q29

難易度分析

4 / 5

此題考查具體法規數值之精確記憶,選項設定多個相近之標準埋深數值,考生須能嚴格區分不同導線管材質與電壓等級所對應之規範門檻。由於數值差異細緻且易受常見標準干擾,需具備完整條文對照能力方能準確判別,故評定為較高難度。

正確答案:④750

④ 750:依據 用戶用電設備裝置規則 及 CNS 電纜埋設標準,高壓地下配線採用非金屬導線管且電壓超過 35kV 時,最小埋設深度應為 750mm 以上,以確保電纜免受外部機械損傷並維持足夠的絕緣與散熱條件。

錯誤選項解析

  • ① 300:300mm 的埋設深度過淺,無法提供高壓電纜足夠的機械性保護與絕緣安全距離,僅適用於極低壓或特殊淺埋場合。
  • ② 460:460mm 通常為低壓電纜或金屬導線管配線的最小埋設深度要求,不適用於超過 35kV 且採用非金屬導線管之高壓地下配線。
  • ③ 600:600mm 為金屬導線管配線或較低電壓等級的埋設標準,非金屬導線管因機械強度較金屬管低,需更深埋設以確保安全。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆 金屬導線管 與 非金屬導線管 的埋設深度差異。非金屬管因機械強度較低,相同電壓等級下需比金屬管埋設更深。另需注意電壓等級分界點(如 35kV 為關鍵門檻),電壓越高則埋設深度要求越嚴格,實務施工時務必依 台電配電線路裝置規則 確認各電壓等級對應之最小埋深。"

學員答題分佈

①3000%
②4600%
③6000%
④7500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!