Q29.
有關低電壓電路之絕緣電阻測定,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電機檢驗 · Q29
難易度分析
4 / 5
此題為複選題型,要求應試者同時掌握多個獨立之法規定與實務程序。題幹涵蓋測試儀器規格選定、法定數值標準、安全隔離步驟與檢測點位設定,各項選項需分別依據不同細項規範進行判斷。其中特定數值選項設計具有較高混淆性,若未精確掌握法規條文之具體門檻與作業流程細節,易於選項判定時產生誤差。綜合多項目同步判讀之認知負荷與專業細節之精確記憶要求,故評定為此難度等級。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 低壓電路之絕緣電阻測定應使用500 伏特額定及250 伏特額定(220 伏特以下電路用)之絕緣電阻計:依據屋內線路裝置規則,低壓電路絕緣電阻測定應依電壓等級選用適當額定之絕緣電阻計(兆歐表):300V~600V電路使用500V額定,220V以下電路使用250V額定,以確保測試電壓符合規範且不損壞設備絕緣。
- ③ 低壓導線間之絕緣電阻應隔離電機器具內之電路,僅測定導線間之絕緣電阻:測定導線間絕緣電阻時,必須先隔離電機器具(如馬達、變壓器等)內部電路,避免負載設備之絕緣特性干擾量測結果,確保僅針對配線本身之絕緣性能進行評估。
- ④ 既設線路之定期或非定期絕緣測定,以在用戶總開關箱量測為原則:既設線路進行定期或非定期絕緣測定時,基於整體線路安全評估原則,應於用戶總開關箱(主配電盤)處量測,可涵蓋全部分支迴路之絕緣狀態,符合實務檢驗標準作業程序。
錯誤選項解析
- ② 新設時絕緣電阻,應在0.5MΩ以上:新設低壓線路之絕緣電阻最低要求應為0.1MΩ以上(非0.5MΩ),此數值依據電壓等級與電路類型而定;0.5MΩ之要求過於嚴格,不符合現行台灣電力公司營業規則與CNS標準之規定。
Learning Tip
"本題核心考點為絕緣電阻測定之儀器選用與量測標準。常見陷阱包括:混淆新設線路與既設線路之絕緣電阻標準值(新設≥0.1MΩ)、未注意測試電壓額定需與被測電壓等級匹配。實務上應特別注意,量測前務必切離所有負載設備,否則量測值會受設備絕緣劣化影響而產生誤判。"
學員答題分佈
①低壓電路之絕緣電阻測定應使用500 伏特額定及250 伏特額定(220 伏特以下電路用)之絕緣電阻計0%
②新設時絕緣電阻,應在0.5MΩ以上0%
③低壓導線間之絕緣電阻應隔離電機器具內之電路,僅測定導線間之絕緣電阻0%
④既設線路之定期或非定期絕緣測定,以在用戶總開關箱量測為原則0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!