LONGEPASS
Q48.

有關電纜架內電纜之敷設,下列哪些符合規定?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q48

難易度分析

4 / 5

採複選題型設計,要求考生全面比對各選項與相關施工規範之吻合度,增加評斷門檻與誤判風險。題目情境聚焦電氣配線之具體防護條件與安裝限制,各選項間存在細微的法規適用差異,必須精確掌握條文細節並具備敏銳的條規辨析能力,方能排除誘導項並完成作答。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 電纜連接位置可觸及,且不易遭受外力損傷者,得在電纜架內作連接,惟連接後不會凸出電纜架邊欄:依據用戶用電設備規則,電纜在電纜架內進行連接時,其接續位置必須易於檢修觸及且不會遭受機械性外力損傷,同時連接處不得凸出電纜架邊欄,以確保敷設安全與維護便利性。
  • ③ 600 伏特以下之電纜得敷設於同一電纜架:600V以下之低壓電纜因電壓等級相同,不存在高壓干擾問題,符合規定得直接敷設於同一電纜架內,此為電力配線工程之標準做法。

錯誤選項解析

  • ① 超過600 伏特之電纜得與600 伏特以下電纜不需任何隔離措施得敷設於同一電纜架:高壓電纜(超過600V)與低壓電纜(600V以下)敷設於同一電纜架時,必須設置隔離措施(如隔板或間隔),以防止高壓對低壓線路造成感應電壓干擾或絕緣破壞的危險。
  • ④ 水平裝置以外之電纜不須確實固定於電纜架:無論水平敷設或垂直敷設,電纜均須以適當方式確實固定於電纜架上,垂直裝置時更需加強固定以防止電纜因自重下垂或位移造成安全隱患。
Learning Tip

"電纜架敷設之核心考點在於電壓等級隔離與固定方式。常考陷阱:①高壓與低壓電纜共架時必須有實體隔離而非僅保持距離;②垂直敷設的電纜固定要求比水平更嚴格,絕非「不須固定」;③電纜接續處必須滿足可觸及、防外力、不凸出三項條件缺一不可。"

學員答題分佈

①超過600 伏特之電纜得與600 伏特以下電纜不需任何隔離措施得敷設於同一電纜架0%
②電纜連接位置可觸及,且不易遭受外力損傷者,得在電纜架內作連接,惟連接後不會凸出電纜架邊欄0%
③600 伏特以下之電纜得敷設於同一電纜架0%
④水平裝置以外之電纜不須確實固定於電纜架0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!