Q50.
有關漏電斷路器之裝置,下列哪些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q50
難易度分析
3 / 5
本題採用複選結構,要求同時判別多個典型用電場景之安全規範。命題聚焦於特定環境之防護標準,需透過法規條文的系統性記憶來確認各項設備之配置要求。題目無隱藏變數或例外條件,主要測驗對基礎安全防護原則的直接應用與多選項逐一對照能力,屬典型的知識檢核型結構。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 辦公處所、學校及公共場所之飲水機分路:飲水機屬於水電共存設備,其加熱元件與水管線路緊密相鄰,一旦絕緣劣化極易產生漏電電流。依據《屋內線路裝置規則》,公共場所人員密集處之飲水機分路必須裝設漏電斷路器並實施接地,以確保人身安全。
- ② 住宅場所、辦公處所、商場之沉水式用電器具:沉水式用電器具(如沉水馬達、水族幫浦等)本體直接浸沒於水中運作,漏電風險極高。此類設備除需確實接地外,其供電迴路必須配置高感度高速型漏電斷路器(額定感度電流30mA以內、動作時間0.1秒以內),方能於漏電發生時迅速切斷電源。
- ③ 遊樂場所之電動遊樂設備分路:電動遊樂設備供不特定大眾使用,操作環境多變且使用者可能直接接觸設備外殼。依規定此類分路應裝設漏電斷路器作為間接接觸防護,配合接地系統形成完整保護,防止因設備故障導致之間接觸電事故。
- ④ 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電器具:游泳池及噴水池屬於特別潮濕場所,水體本身即為良好導體,水中或周邊用電器具一旦漏電,電流將透過水體傳導造成嚴重觸電危險。此類場所之電氣設備除需符合防水等級(IPX7以上)要求外,強制裝設漏電斷路器為法規明定之必要措施。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題核心考點為漏電斷路器之法定裝設場所。依《屋內線路裝置規則》第240條規定,凡涉及水電共存、潮濕場所、公共場所人員密集及不特定大眾使用之設備分路,均應裝設漏電斷路器。常見陷阱為誤認僅需接地即可,實際上接地與漏電斷路器必須同時配置方能形成完整防護。另需留意高感度高速型(30mA・0.1秒)為人身保護用之標準規格。"
學員答題分佈
①辦公處所、學校及公共場所之飲水機分路0%
②住宅場所、辦公處所、商場之沉水式用電器具0%
③遊樂場所之電動遊樂設備分路0%
④游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電器具0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!