下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q54
難易度分析
4 / 5
本題採複選題設計,需獨立驗證多個選項之正確性。命題結構聚焦於法規條文之精確記憶與細節區辨,包含特定數值與多類情境交叉比對。由於採全對得分機制,單一細節之遺漏或混淆即無法獲分,認知負荷與判別門檻均高於一般題型,屬考驗精準記憶與多項邏輯驗證之結構。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 住宅場所、旅館及公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路:住宅場所、旅館及公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路屬於高濕度且人體易接觸水之場所,依《屋內線路裝置規則》規定,此類場所有極高漏電感電風險,故除接地外必須加裝漏電斷路器以提供附加保護。
- ② 建築或工程興建之臨時用電設備:建築或工程臨時用電設備因施工環境變動頻繁、線路易受損,且常處於露天或潮濕狀態,其絕緣劣化風險較高,法規明定臨時用電必須裝設漏電斷路器以防止工安事故。
- ③ 住宅場所陽台之插座分路及距離廚房水槽外緣1.8 米範圍內之插座分路:住宅陽台插座及距離廚房水槽外緣1.8公尺範圍內之插座屬於易接觸水源之區域,水氣可能導致漏電流產生,依規定需設置漏電斷路器確保用電安全。
- ④ 公共廁所之插座分路:公共廁所插座分路因環境長期處於高濕度狀態,且使用人員複雜,感電危害風險顯著提升,法規要求必須裝設漏電斷路器作為額外防護措施。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題核心考點為漏電斷路器之法定設置場所。依《屋內線路裝置規則》第26條之規定,凡涉及潮濕場所、臨時用電、浴室、廚房水槽周邊及公共廁所等易發生感電事故的區域,均須同時實施接地與裝設漏電斷路器雙重保護。常見陷阱為忽略「陽台插座」及「廚房水槽1.8公尺範圍」亦屬法定設置範圍,且切記此類場所為「接地+漏電斷路器」並行,而非擇一即可。"