Q43.
變壓器內部故障時,下列何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路器?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q43
難易度分析
2 / 5
本題屬於標準名詞與保護功能的直接對應類型。考點聚焦於基礎設備代號的單純記憶,題目敘述明確且選項之間的機制區隔顯著。應試者只要完成基本名詞訓練,即可透過關鍵字快速鎖定目標,無須進行邏輯推演或排除複雜干擾項,整體結構清晰且直覺性高。
正確答案:③63
③ 63:63 為壓力突升電驛(Pressure Relay),當變壓器內部發生電弧故障時,絕緣油受熱分解產生氣體使槽內壓力急遽上升,此電驛即偵測壓力突昇並動作跳脫斷路器。
錯誤選項解析
- ① 87T:87T 為差動電驛,用於偵測變壓器一次側與二次側電流不平衡狀況,主要保護繞組內部短路故障,而非壓力突昇。
- ② 67:67 為方向性過電流電驛,用於偵測故障電流方向,主要應用於並聯系統或饋線保護,無法偵測變壓器內部壓力變化。
- ④ 49:49 為溫度電驛,用於監測變壓器繞組或油溫過高,屬於過熱保護裝置,無法即時反應壓力突昇故障。
Learning Tip
"變壓器保護電驛代號為常考重點:63壓力突升電驛專用於油浸式變壓器內部電弧故障保護,與87T差動保護(電流不平衡)、49溫度保護(過熱)功能不同。實務上,油浸式變壓器內部故障時絕緣油會分解產生氫氣與乙炔,導致壓力急升,需熟記各 ANSI 代號對應之保護功能。"
學員答題分佈
①87T0%
②670%
③630%
④490%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!