Q45.
計量用CT 100/5A,B-1.8,其規格中B-1.8 是表示多少VA(負擔)?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q45
難易度分析
3 / 5
此題結構上要求考生掌握電氣設備規格標示的專業定義,並能進行基礎電學公式的數值換算。命題利用規格數字與最終答案單位的不同,設置了直觀的數值誘導選項,需具備明確的概念區分能力才能避開干擾。整體題型穩重,主要考驗對基礎公式與單位轉換的準確應用,未涉及複雜條件疊加或冷門細節,屬標準的概念運算測試。
正確答案:④45
④ 45:B-1.8 表示 CT 二次側負擔阻抗為 1.8Ω,依公式 VA = I² × R = 5² × 1.8 = 45 VA 計算得出。此為計量用比流器標準負擔容量標示方式。
錯誤選項解析
- ① 1.8:1.8 是 CT 的負擔阻抗值(歐姆 Ω),而非負擔容量 VA。此選項混淆了阻抗與功率單位的概念。
- ② 15:15 VA 並非由 B-1.8 規格推算出的數值。若以二次側額定電流 5A 計算,對應的負擔阻抗應為 0.6Ω,與題示規格不符。
- ③ 30:30 VA 亦非正確換算結果。若 VA=30,則對應阻抗為 1.2Ω(30÷25),與 B-1.8 標示的 1.8Ω 不一致。
Learning Tip
"CT 負擔容量換算是室內配線檢定常考題型,關鍵在於理解 B-數值代表阻抗(Ω),需以 VA = I²R 公式換算,而非直接取用該數值。實務上 CT 負擔過大會導致比流器飽和,影響計量精度與電驛保護動作,故選型時須確認二次側迴路總負擔不超過 CT 額定容量。"
學員答題分佈
①1.80%
②150%
③300%
④450%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!