LONGEPASS
Q45.

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q45

難易度分析

3 / 5

此題主要測驗考生對保護定值上下限區間之理解。命題結構刻意將完整條件拆解為多個片面正確的選項,考生必須同時掌握避開啟動電流與確保故障動作的雙重邏輯,排除單一條件之干擾方可作答。整體知識範圍明確且無複雜演算,故評為中等難度。

正確答案:③大於最大啟動電流,但小於短路故障電流

③ 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流:瞬時過電流電驛之標置必須大於馬達最大啟動電流以避免啟動時誤動,同時小於最小短路故障電流以確保故障時能可靠動作,此為選擇性協調保護之基本要求。

錯誤選項解析

  • ① 大於最大啟動電流:僅設定大於最大啟動電流無法確保在短路故障時能可靠動作,缺乏上限限制可能導致保護範圍涵蓋不到故障電流區間,失去短路保護功能。
  • ② 小於短路故障電流:僅設定小於短路故障電流未考慮馬達啟動突波電流(通常為額定電流之 5~7 倍),會造成馬達正常啟動時誤動作跳脫。
  • ④ 小於最大啟動電流:設定小於最大啟動電流會導致馬達每次啟動時電驛立即動作跳脫,使馬達無法正常啟動運轉,完全違背保護電驛之設計目的。
Learning Tip

"此題核心考點為瞬時過電流保護電驛(50電驛)之標置原則。常考陷阱在於混淆啟動電流與短路電流的大小關係。實務上,馬達啟動電流約為額定電流之 5~7 倍,而短路電流可達數千安培,標置時須確保保護電驛動作區間落於兩者之間,並配合時間電驛(51電驛)達成完整之過電流保護協調。"

學員答題分佈

①大於最大啟動電流0%
②小於短路故障電流0%
③大於最大啟動電流,但小於短路故障電流0%
④小於最大啟動電流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目