Q53.
高壓變壓器裝置可啟斷一次電流之過載保護裝置時,其一次線路之過電流保護器符合下列哪些條件時,得免再裝設一次側過電流保護裝置?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q53
難易度分析
4 / 5
本題採多選題型設計,結構上要求對照多組條件與對應數值之精準匹配。選項佈局採數值置換手法編織錯誘項,增高考生逐一排查之認知負荷。整體依賴對規範細節的完整掌握與細膩辨識,屬於需精確對應分類條件與結果之考題結構。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 變壓器阻抗在6%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之6 倍:依據用戶用電設備裝置規則,當變壓器阻抗在6%以下時,因短路電流較大,允許一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之6倍,此為法規明定之豁免條件。
- ④ 變壓器阻抗超過6%但在10%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4 倍:依據用戶用電設備裝置規則,當變壓器阻抗超過6%但在10%以下時,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4倍,此為法規明定之豁免條件。
錯誤選項解析
- ② 變壓器阻抗超過6%但在10%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之3 倍:當變壓器阻抗超過6%但在10%以下時,正確規定為一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4倍,而非3倍。阻抗較高時短路電流相對較小,故倍率要求較低阻抗者嚴格。
- ③ 變壓器阻抗在6%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4 倍:當變壓器阻抗在6%以下時,正確規定為一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之6倍,而非4倍。低阻抗變壓器因承受短路應力能力較強,故允許較高之保護倍率。
Learning Tip
"本題核心考點為高壓變壓器一次側過電流保護裝置之豁免條件,關鍵在於記住阻抗分界點6%對應的倍率:6%以下為6倍、6%~10%為4倍。常考陷阱為將兩者倍率混淆或記錯數字,建議以「阻抗越低→短路電流越大→允許倍率越高」的邏輯記憶,避免死背數字而出錯。"
學員答題分佈
①變壓器阻抗在6%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之6 倍0%
②變壓器阻抗超過6%但在10%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之3 倍0%
③變壓器阻抗在6%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4 倍0%
④變壓器阻抗超過6%但在10%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4 倍0%