每組高壓變壓器除另有規定,該組變壓器之一次側得免再裝個別之過電流保護器外,應於一次側個別裝設過電流保護,其一次側個別裝設過電流保護,下列哪些符合規定?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q54
難易度分析
4 / 5
本題採用複選架構,要求對各選項進行獨立真偽驗證,增加判讀複雜度。試題設計側重於區分不同裝置條件下之精確數值倍率,並透過數值錯置與互換手法編排高度相似的干擾項。此結構要求應試者對技術規範中的具體參數具備精確記憶力,以免於多個近似選項中受誤導,屬需精確區辨條文數值之典型考題。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 如使用熔線時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之3 倍為原則:依據 CNS 電氣規範 與 屋內線路裝修技術規範,當高壓變壓器一次側使用 熔絲(熔線) 作為過電流保護時,其連續電流額定值應不超過變壓器一次額定電流的 3 倍,此為標準保護設定值,可有效防止變壓器過載損壞。
- ② 變壓器阻抗5%如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之6 倍:當變壓器阻抗為 5% 且使用 斷路器 作為過電流保護裝置時,其 始動標置值(trip setting) 應不超過變壓器一次額定電流的 6 倍,此設定考量變壓器突入電流(inrush current)特性,避免誤動作跳脫。
錯誤選項解析
- ③ 變壓器阻抗5%如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之3倍:此選項錯誤將斷路器始動標置值設為 3 倍,正確應為 6 倍。若設定過低,變壓器送電時的 突入電流 可能導致斷路器誤動作,影響供電可靠性。
- ④ 如使用熔線時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之2.5 倍為原則:此選項錯誤將熔線連續電流額定設為 2.5 倍,正確應為 3 倍。設定過低會使熔線在正常負載變動或短暫過載時熔斷,造成不必要的停電。
Learning Tip
"此類題型常考 高壓變壓器一次側過電流保護 的設定倍數,關鍵在於區分 熔絲保護(3 倍) 與 斷路器保護(6 倍,阻抗 5% 時) 的差異。實務上需特別注意變壓器 突入電流 可達額定電流的數倍至十數倍,保護裝置設定必須避開突入電流區間,同時兼顧過載與短路保護功能。另需熟記不同變壓器阻抗值對應的保護設定規範。"
學員答題分佈
①如使用熔線時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之3 倍為原則0%
②變壓器阻抗5%如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之6 倍0%
③變壓器阻抗5%如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之3倍0%
④如使用熔線時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之2.5 倍為原則0%