LONGEPASS
Q72.

下列哪些是變壓器並聯運轉的條件?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q72

難易度分析

2 / 5

此題為複選題型,要求考生對所有選項逐一進行正誤判定,認知負荷較單選題略高。內容主要檢索變壓器並聯運轉之標準條件,屬基礎概念直接對應之題型,無涉及複雜計算或交叉概念推演,故整體結構難度歸類為基礎層級。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 極性相同:極性相同是變壓器並聯運轉的基本條件,若極性不同會導致二次側產生極大的循環電流,可能燒毀變壓器繞組。
  • ② 匝比相同:匝比相同可確保各變壓器的二次側感應電壓一致,避免因電壓差產生環流而增加銅損與溫升。
  • ③ 額定電壓相同:額定電壓相同是並聯運轉的必要條件,包含一次側與二次側的額定電壓等級必須一致,才能安全並聯供電。
  • ④ 阻抗相同:阻抗相同(以標幺值表示)可確保各變壓器依其額定容量比例分擔負載,避免容量較小者過載而容量較大者輕載的不均衡現象。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "變壓器並聯運轉的四大條件為常考重點:除上述四項外,實務上還要求相序相同(三相變壓器)與短路電壓百分比相近。易混淆觀念:阻抗需以標幺值(p.u.)比較而非歐姆值,因各變壓器容量不同時,實際歐姆值會不同但標幺值應一致才能均勻分載。"

    學員答題分佈

    ①極性相同0%
    ②匝比相同0%
    ③額定電壓相同0%
    ④阻抗相同0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!